Посетил семинар в рамках выставки в Уфе.
Выступающий сообщил, что контроллеры ПЛК110 [M02] доделаны и поступили в серийное производство.
В прошлом году от техподдержки исходила информация, что есть пока еще только инженерный образец, версия прошивки у которого начинается с 0, например, 0.2.15. Они сказали, что когда контроллер "допилят", тогда выйдет прошивка, начинающаяся с 1, например 1.0.
Прошу уточнить, действительно ли контроллеры наконец доделаны, и где можно скачать самую свежую версию прошивки (в настоящий момент располагаем 0.2.58), в первом сообщении этой ветки все еще висит старая 0.2.15?
-
Контроллеры в продаже.
Последняя прошивка здесь: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/73292499
И она не обязательно должна начинаться с 1.х :)
-
Где-то писали что новый ПЛК110 [M02] умеет более одного сокета поднимать по TCP.
Имею ПЛК110-30.Р.М. [M02] прошивка m02v0.3.53. На чистом контроллере связь GateWay прекрасно устанавливается через TCP. Стоит в проект добавить ModBus TCP Slave как к контроллеру больше не подключиться из CoDeSys по Ethernet. При этом контроллер пингуется и Telnet соединение устанавливается на 1200 порт. Подключение напрямую пачкордом. Это проблемы с приоритетом задачи? Или можно победить?
P.S. А так хотелось удаленно контроллер обслуживать через OpenVPN...
-
-
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
Филоненко Владислав
Проектик выложите то.
Выкладываю, обмен с ПЧВ через RS485 можно не смотреть. ModBus TCP примитивный
Пока не пойму в чем дело, но сейчас GateWay заработал через Ethernet. Вечером попробую еще через OpenVPN.
-
Проверьте, что нет ПЛК/приборов с тем-же IP.
-
Выявил закономерность. Связь работает нормально до тех пор пока она сама случайно не разорвется в подключенном состоянии (смотрим в онлайне какой-то процесс, через несколько минут связь стабильно рвется. Такое и на старых контроллерах постоянно происходит если переменных много отображается) И вот после такого разрыва связь по Ethernet поднимается только перезагрузкой. Возможно внутри ПЛК разрыв связи не отлавливается.
Оборудования с тем же IP точно нет, там из оборудования то модем и два контроллера в сети.
Попробовал сейчас связаться через OpenVPN. Ping идет, среднее время 550-650 мс, telnet цепляется, GateWay упорно не соединяет. При чем контроллер чистый, специально заводской сброс сделал перед уходом для чистоты эксперимента.
-
C VPN мы не пробовали.
При обрыве связи есть таймаут в 10 секунд на дисконект в ПЛК.
Т.к. у Вас 5мс цикл - таймаут соответственно увеличивается.
Для начала рекомендую цикл уменьшить, а мастера разнести по чётным и нечётным циклам.
-
Сделал все согласно рекомендации. Не помогло, все так же telnet подключается GateWay нет.
Для информации. В одной подсети подсети с ПЛК110 М02 находится СПК207. И с ним GateWey CS3.5 вяжется без проблем. Думаю проблема или в GateWay CS2.3 или в ПЛК110 М02. Для локализации проблемы попробую на следующей неделе подкинуть в подсеть старый ПЛК110, если смогу найти на складе.
Еще в тему удаленной поддержки, Владислав, подскажите возможно ли какими-то средствами по сети сделать перезагрузку контроллера. Пока не придумал ничего лучше, чем заливать проект отправляющий ПЛК к Watchdog. С СПК все проще, правда там своих тараканов хватает.
-