скада видит.
приложил скрины
в скаде указано вентилятор -50. В конфигураторе после этого считываем параметры -0. переменные настроены в чем причина не пойму.
Вид для печати
В СКАДЕ на этоу ПРку еще есть числа с плавающей запятой? Они нормально пишутся? Вообще, остальное пишется/читается правильно?
Меня смущает это
Вложение 85101
Поиграйтесь с этим
Вложение 85102
В том то и дело, что при смене порядка, всё совсем ломается. у меня несколько переменных на соседнем ПР к записи заточены точно так. Я даже с разработчиками скады разбирался, они считают что именно так правильно, и собственно только с такими настройками скада данные правильно получает.
Две переменные один в один.
Остаётся только настройка тега и дисплея, на данном дисплее у вас только целые числа 50, а на соседних с запятой, почему?
Настройка тега должна быть Singl и кол-во знаков Х.ХХ
Переменная Float должна быть 50.0 как минимум.
И что мешает забить 54.67 и посмотреть что на ПР приходит в адрес 16531,
можно даже регистрами по одному, в 16531 и в 16532