Это не неисправность, измените масштаб той части где смотрите и всё будет видно.
И ещё, вопросы по ПР надо задавать в разделе ПР, а вы пишите в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
Вид для печати
Спасибо за ответ. По невнимательности сюда написал, увидел ВОПРОС-ОТВЕТ и решил задать вопрос...
Д.д. Спсб! а есть может решение не прописывать в обьявлении каждый RS блок, (если их много) а перед выходом ставить R или S , по типу CFC??
Вложение 81302
имеется в в виду для ST
c:=not b and (c or a)
Спсб !!!!!!!!!!!!!!
100000 раз спсб!!!!!
А может есть что то , что и ton и tof не прописывать? а только секунды вставлять и переменные? Вот была бы сказка....
Совсем не прописывать нельзя, но упростить можно.
Код:TON1,TON2,TON3,TON4,TON5:TON:=(PT:=T#10s) ; (* Объявить 5 Таймеров с временем 10 сек *)
___________________________________________________
TON1(); TON2(); TON3(); TON4(); (* Вызвать Таймеры 1-4 *)
TON1.IN:= In1; (* Включить Таймер 1 *)
TON2.PT:= T#35s ; (* Задать другое время таймера 2 *)
Q3 :=TON3.Q ; (* Получить выход таймера 3 *)
ET4 :=TON4.ET ; (* Вывести время таймера 4*)