Лучше конечно брать что-то более высокоомное, медь будет "шуметь", а учитывая что есть еще погрешность измерения, то легко может 1,5 градуса набежать.
Вид для печати
Про погрешность и "шумность" понятно. А что менятся при перезагрузке ПР?
Verpup а вы для тестов не выводили текущие значения и среднего на экран? Мож там абы что, и один термометр если сильно холодннее, то за счёт инерционности у вас и будет перегрев, поскольку средеее арифметическое будет занижено, и пока тот датчик не нагреется, будет жарить нагреватель. Ну и конечно 50 м это просто самые отвратительные датчики,которые можно было придумать для прки. ИМХО нужны pt1000, да ещё и в корпусах потоньше. А совсем хорошо, если в бак реально поставить смеситель.
спасибо всем за ответы и советы
1. Юрий, буду менять на Pt 1000, хотя на большинстве ранее установленных систем с этими же датчиками таких проблем с прыжками температур не наблюдалось. Не понимаю что изменилось и может так влиять
2. Василий Кашуба проект прикладываю
3. bayk, значения выведены на экран, приходится по нескольким датчикам подгонять значения Rпр вручную
Попробуйте поставить нормирующие преобразователи:
https://www.owen.ru/product/npt
И если говорите процесс сильно инерционный, я бы поставил постоянную времени фильтра в настройке входов не менее 30 секунд!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть связка ПР200 с СП315. Много сетевых переменных и булевских и целочисленных и вещественных. В итоге жуткие тормоза на отклик на панели. Как можно уменьшить время отклика?
Здравствуйте. ПЛК100-220. Моргает светодиод "питание". Это неисправность блока питания? Что можно предпринять как можно быстрее? Можно ли посмотреть схему внутреннего блока питания? Заранее спасибо.
Спасибо Юрий. Связка ПР200 с СП315 по модбас, ПР200 Мастер. На панели: Скорость 115200, Бит данных 8, стоп бит 1, Контроль четности отсутствует, задержка отправки 20мс. На ПР200: Скорость 115200, Четность нет, Бит данных 8, стоп бит 1, Интервал между запросами 10мс., Период опроса 100мс., Тайм аут ответа 100 мс., количество попыток 3. ПЕременные: Булевские - 98 шт.; Целые - 80шт.; Вещественные 10 шт.
Тормоза адские!
Каждый битовый сигнал передаю отдельно в регистр панели ну например 16 бит 0 передаю в PSB256; 16 бит1 передаю в PSB257 ну и так далее. Запись по событию.
Мне бы что бы булевские быстро срабатывали, это прямое управление, может какой нибудь групповой запрос?
Битовые лучше передавать упакованными, смотрите макрос BOOL_to_INT, а уже в панели использовать нужный бит в из регистра. Примеры и описание есть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 "Описание и файлы проектов для связи ПР200 и СП310"
Спасибо Юрий за ответ. Я что то не понял как битовые значения упаковывать. Описание которое вы показываете я читал. Там есть про групповой опрос но только в варианте СП310 Мастер а пр200 слейв. Может поясните поподробнее? До скольки вы работаете? Может лучше связаться по телефону?
Скачайте пример для MU110-X.16X http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...U110-X.16X.owl и смотрите реализацию "Управление выходами в дискретном режиме по маске" и описание на макрос BOOL_INT http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...m/BOOL_INT.pdf
Здравствуйте. Поменял компьютер, соответственно пришлось ставить Windows 10. Захотел залить программу в ПР200, но OL не видит COM-portВложение 41587 Драйвер поставил.
В настройка порта пустоВложение 41588
Поменял шнурок от другой ПР 200(черная ещё)-сразу определился. А эта новая, в белом корпусе.
Поменял шнурок. ПР та же-белая. Упаковано 14,02,2019
Если при подключении нет никакой реакции ПК (звука подключения) и в диспетчере не появляется новое устройство, скорее всего обрыв в кабеле.
День добрый! Подскажите почему ДТС3225-РТ1000.В2 не показывает минусовую температуру. В режиме симулятора работает, все правильно показывает. Шкаф на улицу вынес там температура -15, датчик показывает 0!
Добрый день.
Перемычки поставили на измерение сопротивления?
В свойствах входа указали измерение сопротивления?
С уважением.
Да перемычка стоит на 4000 Ом в свойствах тоже указано, плюсовую температуру нормально показывает минусовую нет
Добрый день!
Есть ПР200 с подключенным датчиком давления ПИ100 до 160 бар. ДАвление в нерабочем состоянии с подключенным датчиком с сопротивлением 240 ОМ -10 бар... подскажите как отюстировать датчик? снижать сопротивление? менять резистор? впервые с этим столкнулся. спасибо!
Если во всём диапазоне такая погрешность, компенсируйте сдвигом характеристики на эту постоянную погрешность! Лучше сразу в программе предусмотреть соответствующие настройки:
Вложение 41623
Добрый день!Есть панель СП310_ПР200_ТРМ202 три штуки. Панель и Пр200 я связал и научился передавать аналоговый вход на панел. а вот как прикрутить ТРМ к панеле не знаю даже с чего начать, написал на соответствующую ветку но пока тишина, ладно попробую прикрутить ТРМ к Пр200. ,,Выравнил ,, адреса, скорость но упорно не получаеться прочесть температуру с входа_1Вложение 41648 Вложение 41649 Вложение 41650, что я делаю ни так? Помогите. Спасибо.
Нужно понять, у Вас только температура не читается или вообще связи нет ни с какими регистрами, так как температура во float, то возможно проблема в порядке регистров, при разработкее шаблонов для ТРМ совместно с ИПП120 у меня для ТРМ201 работало с такими настройками.
Стоп, если Вы читаете float, то это не 1 регистр, первый адрес это int16.
Т.е.необходимо все переменные изменить на целочисленные? а адрес измереная величины первого входа правильный?
Изменил сетевую и внутринию переменную на целочисленную, но на экране по прежнему 0,0
Чтобы в ПР200 правильно показывало отрицательные значения переменных формата INT16, воспользуйтесь моим макросом:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
Вложение 41655
В мануале адрес 1 входа 1 и в хексе и в десятичном исчисленииВложение 41656, как проверить есть связь между ПР и ТРМ. ЯПопробовал указать другой регистр (519) но на экране ПР 0