Получается, что дело на в КДС и не в браузере, а в конкретных веб-сайтах.
Евгений, спасибо за информацию.
Вид для печати
Здравствуйте! На ПЛК323 WEB, Web визуализация работает 2-3 сек, что можно сделать в настройках чтобы работало без прерывания. Пробовал изменять интервал цикличности на VISU_TASK c 20ms до 200ms работает около 3 мин, после кнопки не нажимаются на web визуализации. Что можете посоветовать?
Мой проект, надеюсь что-нибудь получится придумать.
Как получить POINTER TO VisuStructClientData?
IvisualElement.GetClientData() выводит СПК в исключение.
Может его где-то в особом месте прописывать надо? Пробовал при нажатии на кнопки визуализации выполнить ст код. Всё равно исключение. В этой теме было несколько сообщений с функциями, где этот поинтер используется, а вот как его получить не нашел.
Пользователя пустого (none) создал.
хочу открыть диалог из тела программы, а не из свойства элемента визуализации. Наткнулся в помощи на раздел "Диалоги ввода", там есть пример, с ним всё понятно, кроме этого указателя.
Посмотрите п. 11.4.5 из документа.
Насколько я помню, с примером из справки имеются проблемы, в частности, он написан под какую-то конкретную версию CODESYS и может не работать в остальных.
В целом, сейчас нет приемлемого для обычных пользователей механизма работы с диалогами из кода.
Сделал по пункту, указатель появился, и даже GetDialogManager() сработал, а вот на шаге GetDialog() всё время 0 выдает и потому функция из примера действительно не работает. И в репозитарии этот GetDialog() не находиться, чтоб посмотреть что про него там написано. Жаль, теперь придется городить кучу кнопок с невидимостью, чтоб реализовать, что задумал.
Вместо диалога фрейм используйте и все. Главное не увлечься - количество вложенности фреймов ограничено.
Всё делаю как в инструкции, создал нового пользователя в группе Админ, дал ему короткое имя и пароль, сделал функцию на переход в другую визуализацию после авторизации, НО у меня не получается авторизоваться, не пойму что сделать нужно, пишу логин и пароль, жму ОК и ничего не происходит.
Проблема уже всплывала на форуме, а ответа на него нет...
Кроме того, скачал Пример Example_UserManagment, при вводе пароля пишет что User Managment файл не найден.
По всей видимости, вы не загружаете файлы User Managment'а при загрузке проекта (см. скриншот).
Вложение 25803
Добрый вечер! Год почти не заходил. Появились всё-таки обещанные прошивки на СПК1ХХ с поддержкой трендов?
В данный момент в заводских прошивках всех моделей СПК поддержка трендов отсутствует.
Для СПК207 есть экспериментальная прошивка с поддержкой трендов:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
Также тренды доступны на панелях оператора СП3xx:
http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/38711838
Доброй ночи.
CoDeSys 3.5 SP5 Patch5
Столкнулся с такой непоняткой:
Когда привязываю "текстовую переменную" из локальных переменных POU, при компиляции ошибка:
когда использую глобальную (GVL) переменную или канал ФБ - ошибки нет.Цитата:
FC051_11_a [Device: Plc Logic: Application](ID элемента 53): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'ADR(FC051_11.ssss)'' в тип 'POINTER TO DWORD'
Скажите это правильное поведение? или бага?
Вроде локальные на то и локальные, что только для одного своего POU, но тогда смущает сама ошибка, что именно проблема в конвертации типов.
откуда ADR. берется непонятно. переменную выбираю через асссистент ввода
Вложение 26128Цитата:
PROGRAM FC051_11
VAR
MotorM_11: Motor_Meas;
ssss:REAL;
END_VAR
VAR RETAIN
END_VAR
а можно сделать для СПК207 простую визуализацию на CoDeSys v2.3 ?
если нет в наличии СПК, можно ли где то промоделировать работу и сделать визуализацию?
Есть еще вопрос. Теперь по использованию фреймов.
- как понял можно использовать во фрейме одну Визуализацию, но с привязкой различных переменных к переменным этого визуализации. - с этим все понятно.
- возможно ли сделать тоже самое, но с использованием на кадре (который отображаем во фрейме) элемента "набор вкладок", на которых расположены другие визуализации??
- если да, то как привязываться к переменным дочерних визуализаций, которые отображаются на вкладках? в лоб у меня сразу не получилось - в свойствах фрейма доступны только переменные выбранного кадра (на котором располагается набор вкладок) а использовать переменные кадра на других тоже нельзя. есть ли обходные пути?
- еще не очень понял с управлением фреймами. где (по отношению ко фрейму) должны располагаться управляющие им элементы? будут ли корректно работать несколько фреймов на одной визуализации?
вот примерно такая задумка:
http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1472823047
Вложение 26144
На всякий случай, уточню - вы уверены, что хотите именно этого? Складывается впечатление, что для вашей задачи достаточно только элемента Набор вкладок. Вкладки, кстати, можно переключать, нажимая на их названия - как в браузере.
Или вложенность фреймов действительно необходима? Это может понадобиться, например, когда у вас сложная древовидная структура визуализаций с несколькими шаблонами экранов - ваша задача сводится к этому?
Может лучше воспользоваться универсальным диалогом?
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post206247
Спасибо. Похоже универсальный диалог - может то что мне и нужно.
А так на словах что хочу получить:
- есть N штук устройств (частотных приводов) абсолютно одинаковых
- все данные с них на экран разом не поместятся, да и логичнее разделить: управление/измерения/уставки/.. - для этой цели вкладки самое то.
И в задумке сделать один экран общий для устройства, на котором и будут размещены вкладки - "дочерние" кадры визуализации
Вот и хочется заиметь в идеале 1 общую + 3(4 - 5) визуализация для вкалдок на весь проект, а не тиражировать этот набор визуализаций в N экземплярах
PS: ну или может что-то типа tag-prefix как у WinCC. чтобы графику привязать к шаблонам переменных, а при открытии подставлять в него конкретный индекс устройства:
В визуализации привязываемся к переменной типа "FC_Freq_XX" а при открытии кадра подставляем вместо ХХ 01, 02, NN.
в пятницу, почти в полночь, из дома - на рабочие вопросы отвечать - прямо за гранью добра и зла ))) с такой техподдержкой - даже как-то спокойнее стало за продукцию Owen
если не затруднит - можно экспортировать проект с указанием предшествующей версии cds. но можно и до понедельника - у меня сейчас инет сродни диал-апа
еще раз большое спасибо!
Пересохранил, должно открываться в SP5 Patch5.
Upd. - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219289
Интересное решение, возьму на заметку.:) Пересохранил, а то ругался что создан в сп7. Чуть-чуть изменил, дабы можно было изменять переменные.
По вложенности фреймов в CS есть проблема. После 3х фреймов вложенных друг в друга картинка сыпаться начинает. В остальном супер инструмент. Использую по несколько десятков фреймов в проекте. Универсальный диалог не нравится так как сильно тормозит (тормозил раньше, потом перестал его использовать.)