если они защищены, то никак
Вид для печати
если они защищены, то никак
как только температура становиться выше уставки, вместо того что бы перейти в отрицательную область значений, возникает ошибка -1#QNAN, это как понимать ?Вложение 78652
Вприципе разобрался.. помогите подобрать правильные коэффециенты , что бы замедлить работу а то при разнице в 1...2 градуса ПИД вылетает на 100% ...хоть какие порядки цифр..PB TI_
100, 10 и 10 работает от 2 до 52 градусов сразу не улетает. Вложение 78661
Спасибо, попробую
Блин нифига, сразу уходит на 100%Вложение 78664
и после достижения Уставки уходит в ошибку !!-1,#QNAN
Te_pod_Time - беру с регистра Аналогово датчика (Циклическое время измерения входа)
После понижения температуры ниже Уставки - ошибка исчезает и Регулятор опять включает 100% мощьности..
Что опять не так.. может свой генератор сделать для Te_pod_Time ???
Такое бывает, при не правильной заливке программы, не сделано Очистить всё, Компилировать всё, с созданием нового загрузочного проекта.
Просто очистка и просто заливка не помогает. У меня ничего не улетает и #QNAN не появляется. Выход от -100 до 100.
И ещё, зачем вы уставку включаете через блок (программу) всё время, сделайте уставку напрямую и если надо меняйте её. Возможно уставка у вас переключается при переходе через 0 и выход вылетает в #QNAN
очистку и компиляцию + перезагрузку контроллера делаю постоянно .. А блок уставок нужен для переключения погодонезависимой уставки в погодозависимую..
всеравно попробую напрямую. дать уставку, возможно вы правы..))!!