Да ничем. Просто кто-то что-то недопонял.
Вид для печати
Да ничем. Просто кто-то что-то недопонял.
Вопрос кто работал с PID_FUNCTION , Почему он уходит сразу нв 100% , даже если программа не стартовала, что не так..
Поддержка молчит !!Вложение 78641
Эта библиотека в эмуляторе не работает!
Только в реальном контроллере! (код ее зашит в прошивке ПЛК)
ЗЫ
Почему документацию никто не читает?
На 3 странице написано...
Вложение 78642
На вход PV_Time надо подавать не константу, а циклическое время измерения с входов ПЛК или аналогового модуля.
На вход уставки SP у вас идёт 0, должна быть уставка. На минимум и максимум надо задать разные значения, например 0 и 1 (100).
T_I у вас 10 000, это очень много, уверены, что это нормально?
посмотрите кртинку на PV_Time все подается с аналогово входа датчика.. и все работает на ПЛК .. всю документацию перечитал.. а НОЛЬ на SP, подается потому что ПРОГрамма еще не запущена я ее не стартовал намерчнно а ПИД регулятор уже в насыщении !! ВОТ В чем вопрос Вложение 78643
При старте ПО все подается нормально но ПИД ни на что не реагирует.. Может я неправильно выставил коэфф. посмотрите на картинке
Вот запустил пример, скрин Вложение 78644
Вот беру ваш пример.. тоже самое , что не так Вложение 78646
У вас минимум -0,15, интегральная составляющая не может быть отрицательной. Вложение 78647
И ещё, сделайте очистить всё, Компилировать всё и залейте проект заново.
Очистку делал а вот вырезка из инструкции Вложение 78650
Пытаюсь разобраться как работает программа, написанная для ПЛК110 предыдущим работником. Вижу несколько блоков из библиотеки wago (например ALARM_PE) из директории
C:\PROGRAM FILES (X86)\WAGO SOFTWARE\CODESYS V2.3\TARGETS\WAGO\LIBRARIES\MY_CODE2.3_LIB
Но блоки не открываются, не видно как они работают и нет описания на них.
Прошу подсказать где можно найти описание работы блоков из данной библиотеки или как их открыть для просмотра?
Странно, что указанная выше папка пустая. Откуда тогда берёт Codesys библиотечные файлы...