И так гонял и сяк ,а вот что получилось ,может что пропустил ....:confused::D
Вид для печати
скачал сам что выложил все работает и на реальном объекте работает более года.Цитата:
И так гонял и сяк ,а вот что получилось ,может что пропустил ....
может вы не подали на 9 вход 1
или прога криво скачалась???
да я про то ,что моя схема то же работает и по моему как ваша ...но только она проще получилась. (блокировки пропустил) ;)
весь изюм в блокировках
а ваша схема просто повторяет входы и выходы:p
так это так и надо для технолога!!!
когда браку наделают снимаю перемычку настраиваю частотники и народ смешивает как надо ,что б ГОСТ не обидеть и потребители были довольны!!!
бывает и четыре потока надо смешивать.
Что это за проект ,где логика заключается в соединении входов и выходов ,напрямую .Тогда и ПР не нужен:D
а самое главное -зачем рисовать какие то элементы :D
когда плюс питания на 9 вход подаешь тогда и появляется смысл , а когда снимаешь напрямую входы и выходы работают , не ужели не понятно!!!
дядя Толя хорош прикалываться!!!
простите за глупый вопрос, что такое днф?
почти тоже самое что Ваша схема, только оптимизирована
ДНФ - Дизъюнктивная нормальная форма представления логической функции.
прям тапками закидали !!!
больше не буду ни чего выставлять.....
пусть попробуют. не мой случай.Цитата:
а там - начальство КРОВЬ портит.
проект больше года в работе.
... и даже через год работы всплывают разные косячки ... уже пятый или шестой раз один свой проект аппгрейду подвергаю.
Что самое приятное - функционал расширяется, а программка сжимается.
какой аппгрейд посмотрите т.з. , что там модернизировать , хотя совершенству нет придела.
НУ вот вроде схемку по ЭКМ загрузил
Спасибо за помощь.Я так немного шарю как логика работает и хочу два реле времени на экм с релюхами поменять .Так дешевле и проще получится .
Не пинайте сильно, пожалуйста.
Есть схема управления освещением с приоритетом включения всего аварийного освещения по сигналу пожарной сигнализации.
Как реализовать эту схему на ПР110-220.8ДФ.4Р?
Второй вопрос - программировать реле нужно в OwenLogic_build51 ?
Комплект для программирования предполагается купить вместе с реле
OwenLogic скачайте с сайта и обновите, комплект для программирования естественно надо купить, продается отдельно.
вопрос по ТЗ когда срабатывает авария освещение в любом случае должно включится или только когда фотореле разрешит?
кнопки я так понимаю нажал вкл, еще нажал откл.
по фотореле НО когда светло или темно?
Спасибо за ответ!
1) В примечаниях на чертеже написано установить приоритет автоматического включения по пожарной сигнализации над другими сигналами, при срабатывании контакта пожарной сигнализации освещение должно гореть независимо от состояния фотореле и кнопок.
2) Фотореле включает при наступлении сумерек. В принципе оно и называется "сумеречное реле"
3) кнопки SB1-3 - возможность включения кнопками "вручную" независимо от работы фотореле, и как правильно заметили кнопка (каждая из них) работает как "Вкл", так и "Выкл", но воздействует не на импульсное реле, а на катушку обычного модульного контактора ESB20-20.
HL3, HL4, HL5(не показано на чертеже) - сигнальные на дверце шкафа для оповещения Включено/Отключено
вот пример Вложение 14604
а понятно, ща исправлю
ну как то, так Вложение 14605
Спасибо, доберусь до дома, установлю программу, опробую. Павел, без программы не вижу - комментарии к элементам схемы есть, или в принципе можно понять по входам I1-I5 и выходам Q1-Q3?
коменты к элементам в хелпе, входа и выхода вроде как, подписал, если хотите про ОЛ по подробнее, есть базовый курс, в теме вопрос-ответ есть ссылка, смотрите с конца и форум не без добрых людей.
Добрался до компьютера. Посмотрел творение мастера. Спасибо , Павел!
В режиме симуляции :
1) Сигнал от фотореле по I1 правильно включил все три выходных катушки
2) Сигнал от ПС по I2 при пожаре правильно включил все три выходных катушки
3) Входа I3, I4 и I5 правильно включают и отключают свои выходные катушки Q1, Q2, Q3
Быстро Вы развели логику!
да не , вы мне льстите, тут есть дядьки и по круче!!!Цитата:
Посмотрел творение мастера
я тут еще пацан!!!
Павел, скажите, а Ваша схема работает с кнопками не имеющими фиксации ?
В проекте кнопки с одним НО нормально открытым контактом без фиксации, они создают импульс и возвращаются в состояние НО открытого контакта.
да, полностью согласенЦитата:
работает, единственно для подавления дребезга надо поставить между входами от кнопок и D-триггерами элемент TOF(задержка на выключение) с задержкой примерно 0,5 секунд.
Спасибо, друзья!Цитата:
Сообщение от Мордорец
единственно для подавления дребезга надо поставить между входами от кнопок и D-триггерами элемент TOF(задержка на выключение) с задержкой примерно 0,5 секунд.
Трудно что-то сделать, не имея опыта работы с библиотеками этой программы. Если правильно понял про TOF, то добавил задержки к исходнику схемы Павла. Думаю теперь можно сказать "Решено".
p.s. Просматривая посты этой темы и этого раздела, обратил внимание на оформление Решения в окончательном виде > Принципиальная схема+ТЗ+скриншот программы с комментариями к упр.элементам+сама окончательная схема.owl . Приходится прыгать с одной страницы на другую, чтобы понять какое ТЗ реализуется в том или ином посту.
Но сама поддержка контроллеров на форуме замечательная, чего не скажешь о ZelioLogic.
Работоспособность программы проверена на рабочей установке.
ОВЕН рулит, ZelioLogic фуфло буржуйское, санкции им по самые гландыЦитата:
Но сама поддержка контроллеров на форуме замечательная, чего не скажешь о ZelioLogic.
Мне не нравится техподдержка Шнайдер в целом.
Каталоговые номера меняются. Не так много приходилось собирать на основе Шнайдер, но не в восторге когда приходится что-то "умное" скомплектовать.
Я в FBD вообще никак. Поэтому рад, что встретил на форуме Owen такую быструю и качественную поддержку.
Помощь по F1 для выделенного элемента схемы - качественно.
К тому же есть Примеры работы с программируемым реле на самом сайте
p.s. Павел, так TOF я правильно вставил в схему программы?
а симуляторе не гоняли проект???
так то вроде правильно, их смысл убрать дребезг с кнопок, я бы 0,2 сек. поставил.
Да конечно в симмуляции, самого реле пока нет. Но в симуляции все равно не поймёшь дребежит или нет.Цитата:
в симуляторе не гоняли проект?
их смысл убрать дребезг с кнопок, я бы 0,2 сек. поставил.
0,2 сек или 0,5 сек - на установке покажет как правильней будет. Мы недавно гоняли АВР с секционным переключателем(там схема на Ladder/Zelio logic) - так там не то что в симмуляции, на самой установке эти нюансы в одну секунду переключения на автомате 1000А уловить не могли.
Но зато как быстро откликнулись! Я вот на белорусском форуме и писал, и кричал как-то, но ноль эмоций на обращения. А Вашему форуму хочется сказать большое спасибо!