Благодарю, я всё это конечно же видел.
Но вот про то, что регистры сетевым переменным назначаются, из головы совсем вылетело, за то теперь запомню.
Вид для печати
Добрый всем день.
Подскажите пожалуйста, как лучше добавить в MasterSCADA 4D ПР103, чтобы в SCADA стали видны переменные созданные на реле.
Это не моя работа, но всё же мне хотелось бы это знать.
Разобрался, в ОВЕН ЛОДЖИК, в РАСШИРЕНИЯ, нужно добавить "Экспорт устройства в ОРС", там создаётся файл конкретного устройства, который потом в ОВЕН ОРС СЕРВЕР добавляешь к Узлу - Добавить - Устройство из файла, а потом уже в СКАДА добавляем протокол OPC DA в котором выбираем ОВЕН ОРС и все переменные устройства там появляются.
Остался вопрос, как получить такой же доступ к МАСТЕР сетевым переменным, потому как сейчас видны только СЛЕЙВ переменные.
Это я к тому, что писал ранее, что к 1 ПР103 подключена 2 ПР по 485 интерфейсу, на 1 ПР я создал сетевые переменные для 2 ПР, но в ОРС и СКАДА они не видны.
Попытался добавить к Узлу 2 ПР на тот же IP адрес как у 1 ПР и выбрал в поле адрес 20 - как в настройках 485 порта 2 ПР, которым оно подключено к 1 ПР, ОРС сервер говорит что не на связи 2 ПР.
Это зачем такие прокладки то ставить? Скада сама прекрасно может читать слейв из ПР103, протокол ТСР, вбиваете IP самой ПР и адреса регистров.
Вторую ПР по ТСР тоже можно читать.
Если хотите читать из слейва, переменные Мастера, то все переменные Мастера надо отправить в слейв. Уже 2 раза писал.
Я бы наверно так поступил: сделал второе ПР мастером в сети RS485 и писал нужные переменные(например по изменению) в регистры первого ПР по Modbus RTU, а уже из первой ПР по Modbus ТСР, читайте скадой или чем там ещё, всё!