Спасибо, получается будет 0х 50:0 и 0х50:1 ?Вложение 77134
Вид для печати
Спасибо, получается будет 0х 50:0 и 0х50:1 ?Вложение 77134
Не надо никаких двоеточий, последние два знака - это номер бита в регистре
Вложение 77136
___
Вложение 77135
Считается не так, если обращение к битам в регистре, то 4xBit 5000, 4xBit 5001
Если обращение напрямую к битам , то адрес бита - это номер регистра умноженный на 16 + номер бита (50*16+0=800), то будет 0х 800, 0х801
Так же в некоторых панелях, адреса +1 к адресам в ПЛК, надо проверить и 51 регистр, если не будет работать 50
Спасибо всем за помощь
Тут пришлось менять целевую платформу для программы в среде CodeSys V2.3.9.41 с ПЛК110-24.30.P [M02] на ПЛК110-24.32.P [M02]. Зашел в пункт "Настройки целевой платформы", выбрал PLC110.32-M v2 и нажал OK. Вроде, все прошло хорошо, но , если зайти в "Конфигурация ПЛК", то стоит PLC110_30! Пришлось вообще выбрать конфигурацию "None" и только потом выбрать PLC110.32-M v2. Теперь все правильно отображается в Конфигурации ПЛК - PLC110_30. Так должно быть ? Или я что-то, как обычно, зеванул при настройки конфигурации?
Так должно быть. При смене целевой платформы надо сбрасывать конфигурацию ПЛК. Иначе ничего даже и работать не будет.
Однако плохо вы научились) Это всё обсуждалось уже, обязательно сделать копию проекта, после смены платформы, надо нажать
Дополнения/ Стандартная конфигурация, только тогда появится новая пустая конфигурация.
Всё что добавлено в конфигурации (Мастера, слейвы), можно перенести программой переноса. Руками набить только переменные в самой конфигурации https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
kondor3000, извини, что "туплю". Просто, я не так часто изменяю целевую платформу в своих проектах. Спасибо за ответ!