причём здесь ПЛК, когда вы значение уставки вводите В панели? что будет происходить с числом в панели, когда вы перезагружаете ПЛК?
Вложение 76474
Панель оператора - мастер , ПЛК - слейв.
Храните уставку в панели, в PFW. При включении считываете в оперативный регистр 4х...., если надо, там же и меняете пока идёт процесс.
При нажатии кнопки Стоп, например в конце смены, записываете уставку обратно в PFW. Запись делать желательно не чаще нескольких раз в день.
проблема в том, что цифры на панели отображают значение регистра не в панели, а в ПЛК, который в момент перезагрузки ПЛК становится недоступен для панели и панель собственно "обнуляет" значение, которое пишет в ПЛК.
Поэтому после перезагрузки ПЛК, несмотря на типа энергонезависимость переменной ПЛК, при восстановлении связи, происходит обнуление этого регистра.
Поэтому необходимо "конфигурировать" уставку и её хранение в панели, а не в ПЛК , опять же в случае Панель Мастер ПЛК Слейв