В симуляторе стандартные 100 и 100, в контроллере не менял ничего, да и найти сейчас не смог, кроме как в логике время цикла, оно там сейчас установлено в 3мл сек.
Вид для печати
https://docs.owen.ru/product/program...18#topic-99240 до этого пункта документации доходили?
Прошу прощенья, был не внимателен вначале своей проверки (сутки с 38 пролежал, сбил и на следующий день на работе), сейчас обратил внимание, что активируются два пусковых входа вместо одного, один со СКАДА, а второй ручной как-то автоматом вместе с ним, поэтому первый выключаю, а этот ручной остаётся висеть, поэтому выходы управления не отключаются. Только не пойму почему ручной автоматически активируется. Во вложении прошивка, все входы и переменные подписаны (во всплывающем окне) понятно - по проекту.
А где скрины с пояснениями? По вашим словам ничего не понятно, нигде нет подписи Ручной и автомат.
Посмотрел проект, ничего включаться само не должно.
А вот биты передавать используя целый регистр не правильно. Один регистр может передать до 16 бит, тем самым освободив кучу регистров и ускорив обмен.
Вот пример упаковки и распаковки 3 бит в Маску бит, с 0 по 2 (всего можно упаковать с 0 по 15 бит) Вложение 82776 дописать до 15 бит и упаковать в макрос можете сами.
R_Trig и XOR можно удалить на входах (они запоминают нажатый кнопкой вход)
Непонятно назначение данной комбинации:
Вложение 82777