Сообщение от
Easy_Enemy
А вот и проблема.. есть выход, который управляет сигналом на открытие. В "конфигурации ПЛК" назвал его Flap1Open (пробовал там же переносить в глобальные и прибивать гвоздями через AT - тоже самое). В функции карты присвоил его в массив Ven[1].Flap.Open:=Flap1Open (почему-то не наоборот). Так нормально работает функция управления на открытие, но в режиме калибровки значение на сам выход не записывается. Но, если поменять местами Flap1Open:=Ven[1].Flap.Open, то режим открытия работать перестает, а вот в калибровке - выход включается, но не выключается по таймеру (функция - одна и та же). Чертовщина..