Вложение 80505Вложение 80506Вложение 80507
Куда-то нули пропадают у Овена.
Обновляю прошивку ПРМ-24.1 до версии 1.08, а в заголовке окошка аж 1.8 пишут :-)
Вид для печати
Вложение 80505Вложение 80506Вложение 80507
Куда-то нули пропадают у Овена.
Обновляю прошивку ПРМ-24.1 до версии 1.08, а в заголовке окошка аж 1.8 пишут :-)
Ждешь, ждешь вышла новая версия - а там добавили 10 символов и улучшения какие то...
(которых не видно от слова совсем). А как же наши хотелки? Ни кто из разработчиков не слышит не читает и на все начхать..да уж. Добавьте уже пожелания. Если в рамках данной версии не возможно, поменяйте в корне ядро ОЛ.
видимо наше желание превратить "беззубика" ПР205 в зубастого монстра так и останется мечтой
Добрый день коллеги!
Есть задача считать 21 счетчик воды с импульсными вых. т.е. 21 DI (счетчики низко скоростные 1 имп. в сек максимум)
Контролировать 7 состояний т.е. + ещё 7 DI, опубликовать в Modbus TCP;
Для счетчиков программы типа(DI +1)*К в переменную FLOAT и опубликовать её в Modbus TCP Slave т.е. 21 переменная FLOAT в Modbus TCP
Создать 21 FLOAT переменную для ввода начального значения счетчиков, опубликовать в Modbus TCP;
42 переменных BOOL для установки и сброса значения счетчиков, также опубликовать в Modbus TCP;
Итого:
63 переменных типа FLOAT в Modbus TCP Slave;
49 переменных типа BOOL в Modbus TCP Slave;
7 экранов каждая по 6 переменных типа FLOAT и 3 переменных типа BOOL.
Вопрос справится ли ПР205 с 2мя модулями расширения с такой задачей ?
Будет ли запас по сетевым переменным Modbus TCP Slave ?
Должен справится. Модуль расширения на 32 входа.
Список последних изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 2.8.361
Обновления
Встроенное ПО прибора ПР205 v1.7.1:
Исправлена проблема форматирования файловой системы при перепрошивке прибора
Доработаны элементы визуализации: рамки и видимость контролов, виджет динамический текст, контрол меню
Добавлены новые символы в шрифт: α, β, γ, Δ, η, Σ, τ, φ, ψ, ±, ≠, ≤, ≥, →, ↓, ↑
Исправлены проблемы с подсветкой дисплея
Должен справиться ПР205 по количеству сетевых.
По количеству DI получается 21+7 = 28.
На борту ПР205 есть 8DI + 4AI(настроить в режим DI) = 12.
Ещё 16 DI можно получить 2-мя возможными способами:
1. Поставить 2 модуля расширения ПРМ-1. Там у каждого на борту 8DI и 8DO. Итого получите +16DI и +16DO.
2. Чуть подождать и поставить 1 модуль ПРМ-4. Там на борту как раз 16DI. Мы их как раз переводим в серийное производство и вот-вот откроем продажи.