Добрый день, для контроля обрыва линии дискретного датчика решили применить аналоговый вход в режиме измерения сопротивления когда датчик включен сопротивление 1,4кОм когда датчик отключен сопротивление 10кОм и это все работает пока не пропадает питание с прки Если при выключить питание когда она измеряет 10кОм а потом включить то показания почему-то 44кОма(Это в логике считается как обрыв ) пока датчик не переключится на 1,4кОм после этого логика работы продолжается исправно . как исправить данную багу ? можетбыть поможет при загрузки менять тип датчика ?
Не очень понятно расписано. Но может датчик чего мудрит. Зачем такие большие сопротивления? Обычно нормальным считают сопротивление шлейфа не более 600 Ом. А если повесить на конце шлейфа сопротивление, примерно 10 кОм, то Вы будете знать не только о срабатывании датчика, но и об обрыве шлейфа.
Не датчик это сухой контакт просто в паре с ним стоят 2 резистора мультиметром все работает а вот прка после пуска глючит
Надо просто сделать задержку, на время загрузки ПР, например поставить таймер и fSEL. 2 варианта Вложение 81948
После отработки таймера 3-10 секунд, вход подключится к схеме. На время работы таймера, на схему подаётся 10 КОм (можно и 1,4 КОм).
Удалось решить проблему , наверно наводка приключении какая-то была .