Можно ли использовать МСД для считывания данных с двух приборов УКТ38-Щ4? Если да, то как это сделать аппаратно и какой протокол использовать?
Вид для печати
Можно ли использовать МСД для считывания данных с двух приборов УКТ38-Щ4? Если да, то как это сделать аппаратно и какой протокол использовать?
УКТ38+АС2-М+ МСД100 работать будет, как по овеновскому протоколу, так и по ModBus.
См. описание на АС2М
Здравствуйте, УКТ38 никогда не выпускался с RS485. Пришлите мне , пожалуйста, фотографию на почту с шильдиком прибора. (zoya@owen.ru)
Я вас правильно понял? На каждый УКТ38 нужно ставить свой АС-2М?
На каждый УКТ38-Щ4 по одному АС2-М.