В хозяйстве имеется плк110-60ЛМ и модули MВ110-16ДН, МУ110-16К сколько я могу приладить этих модулей на один RS485 есть ли какие то ограничения
Вид для печати
В хозяйстве имеется плк110-60ЛМ и модули MВ110-16ДН, МУ110-16К сколько я могу приладить этих модулей на один RS485 есть ли какие то ограничения
До 32 модулей на 1 RS
это ограничено памятью или особенностями сети rs485 тоесть повторитель поставил и можно ещё добавить?
В принципе да.
Тем более, учитывая, что данные с одного модуля занимают 1 байт - памяти это немного занимает.
Но и 100 модулей вешать не стоит на одну ветку. И скорость слишком маленькая, да и не коммуникационный это контроллер, хоть интерфейсов достаточно.
спасибо у меня их будет по 15 штук на интерфейс это я так уточнил чтобы знать возможности железа
То есть в сумме у Вас будет 30 модулей?
Будет устойчиво работать.
да думаю больше 30 не будет
Опять же, если проект еще в проекте - стоит подумать об МХ110-32, будут они месяца через 2