МУ 110 -16Р
Добрый день) помогите пожалуйста) есть прибор му110-16р необходимо замыкать выходы его по сети rs-485, я осуществляю замыкание реле с помощью групповой команды выкл\вкл, используя команду записи в регистр 50. Как написано в технической документации, что при посылке этой команды отключается ШИМ и контакты замыкаются до посылки следующей команды. Но данная функция почему то не работает, а срабатывает ШИМ с определенной периодичностью. Подскажите пожалуйста как мне решить эту проблему?
-
Скажите, пожалуйста, каким образом Вы формируете посылку (из ПЛК, из своей программы и т.д) ? Проверьте правильность посылки. Можете проверить ModBus Tester'ом
-
посылку осуществляю стандартным образом объявляю переменную, в конфигураторе определяю запись в мультирегистр, адрес регистра и все. в проге просто записываю в эту переменную нужную битовую маску.
-
Выложите, пожалуйста, программу.
-
-
не получается вложение открыть, перевыложите или на Mx110@owen.ru скиньте
-
Вложений: 2
Посмотрел.
Выкладываю небольшой пример.
ПЛК154УМ+МУ110-16Р.
Запись выходов в 50й регистр маской.
-
Получилось реализовать то, что хотели?
-
Добрый день,Кирилл.
Попробовал, но к сожалению не получилось...не знаю...хм в сети просто не один прибор МДВВ в который я записываю таким образом байты и он нормально работает...
-
Попробуйте оставить пока один модуль 16Р. Проверял на модуле+ПЛК: работает.