трм201_v02_0024 и Opc
для связи с компьютером используется "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" и MatrikonOPC Explorer
Настройки ОРС драйвера полностью соответсвует настройкам прибора, настройки MatrikonOPC Explorer приведены в скриншоте.
в чем причина недоступности данных??
-
Возьмите конфигуратор для прибора и подключитесь к прибору конфигуратором. Если связи нет, то надо смотреть настройки интерфейса и правильность подключения линий A и B. Если и после этого нет связи, значит неисправен прибор либо преобразователь 232-485, либо порт машины
-
Прибор прекрасно работает с конфигуратором, также данные с прибора отображаются на компьютере с помощью Owen Process Manager, т.е. с портом, пробразователем интерфейсов и прибором все нормально.
в чем же все таки дело?
-
если вы используете автоматический преобразователь, не забудьте включить в настройках сервера галочку "Автоматический преобразователь RS232->RS485"
-
Вложений: 1
ниже представлены настройки сервера
-
отключите режим прослушивания линии. кстати, на картинках почти ничего не видно.
-
Вложений: 1
файл с лучшим разрешением загрузить нет возможности
на что влияет включение/выключение режима прослушивания линии?
-
в режиме прослушивания линии сервер ловит пакеты, которые приборы посылают на запрос другого ведущего устройства.
сам сервер приборы в этом случае не опрашивает.
-
спасибо большое за информацию, все заработало)