кнопка с самофиксацией
Есть некоторое охранное gsm устройство,обладающее одним релейным выходом.
После дозвона на охр.устр. выходное реле замыкается на 3 минуты,что приводит к срабатыванию дискретного входа плк. Плк начинает процесс регулирования температуры..... в течении 3-х минут...
Как используя один дискр. вход решить эту задачу,желательно на FBD???
-
А в чем собственно вопрос?
По тригеру переднего фронта (одновибратору) запускаете таймер на 3 минуты, и пока выход таймера True - регулируете.
Ну или по переднему фронту запускаете регулирование\разрешаете, а по заднему фронту сигнала с модема останавливаете регулирование\зпрещаете
-
можно вот так
http://imagebar.ru/image-C521_4CDD0C38.jpg
ctu1.Q - запуск регулирования
на вход ресет прицепить переменную окончания регулирования
-
как вариант , в какой библиотеке этот фбд лежит?
-
В основной, подключаемой автоматически - Standart.lib
-
Можно еще проще - дискретный вход проинвертированный подать на вход ПИД регулятора Manual.