здраствуйте.подходит ли дтпк011-1,2/1,5 -40...+300 к измерителю трм1а-щ1.тп.р.немогу настроить.
Вид для печати
здраствуйте.подходит ли дтпк011-1,2/1,5 -40...+300 к измерителю трм1а-щ1.тп.р.немогу настроить.
Датчик подходит, в параметре b0-1 задать 05.
зделал,показывает тожесамое ---- остальные настройки неизменны?если всё сначало зделать,вот я его купил,подключил дтпк,включил в сеть,показывает 05,и переходит в работу показывая ----.сую датчик в сушилку,через секунды срабатывает реле и показывает число от 1010 до 1060 и начинает убывать,меняю полюса...опять в режиме работы ---- причом никакая сушилка непомогает,вобще невключается.
прозвонить датчик, если сопротивление меньше 10 ом, то прибор в ремонт, если больше (разрыв), то датчик в ремонт