собственно вопрос как прочитать значение счетчика СИ30 в WinCCFlex?
запускаю овеновский OPC сервер в нем что делать? дальше в WinCC связываю проект с этим сервером, но ничего не выходит.
Вид для печати
собственно вопрос как прочитать значение счетчика СИ30 в WinCCFlex?
запускаю овеновский OPC сервер в нем что делать? дальше в WinCC связываю проект с этим сервером, но ничего не выходит.
Сначала настроить OPC сервер, выбрав в нем прибор СИ30 и задав правильные сетевые параметры. Затем, насколько я понимаю? WinCC должна увидеть этот OPC, и когда вы его подключите, должна дать возможность доступа к конкретному параметру СИ30, который вам нужен.
Проверить работает ли OPC можно с помощью OPC эксплорера, их много в сети, напрмер такого http://www.matrikonopc.com/products/...-explorer.aspx
спасибо проблема решена.