День добрый судари.
;)
Есть
Водонапорная башня высота (ВБ) 8-12 м
Глубина скважины до 100м со скважинным насосом.
Это стандартное водо обеспечение малых городов , поселков ,сел.
:rolleyes:
Надо
Блок управления (БУ) поддержания уровня в ВБ
Требования к БУ
Состояния уровня брать с реле давления РД (Не на всех башнях можно ставить другие датчики , )
Защита насоса
1. от перекоса Фаз
2. от пропадания фаз
3. по рабочему току,
4. току утечки.
5. перегрев обмоток статора ( правда в 75% нет датчиков t0 )
6. защита от холостого хода ( по току , осушение скважины)
7. понижение производительности насоса (Были случи. Песок в заборе, далее промыв труб и результат замена 25% труб. Фиксировать время наполнения ВБ может быть и отдельным РД не ждать полного наполнения)
Часть этих функций реализовано в ПКП1,УЗОТЭ-2У, САУ-М2.
От трансформаторов тока отказываться не надо (хотя это дополнительные расходы)
:confused:
что можите предложить:cool:
-
поставьте частотник и отключите башню, как все делают. подробности в личку.
-
есть альтернатива, токовый монитор перегрузка-работа-недозагрузка на насос (по току) сходи на сайт Adl там много чего интересного предлагают, там же смотри реле контроля фаз, что еще можно тут добавить, остальное ограничивает только фантазия %)
-
lara197a
Это не нефтянка или травящий пищепром
Это простые села и деревни
Для них 200 зеленных гульденов потолок
Kucherik
спасибо
-
какова мощность электродвигателя насоса?
-
от 5 до 8 кват
проблема
Это башни Рожкорвского.
Дешевых исполнений . В 75 % нет даже лестниц обслуживания.
Думал использовать какое либо САУ .
Видно остановлюсь на УЗОТЭ-2У или аналоге.
Буду исходить из стоимости всего комплекта (+ трансформаторы тока). Подбираю реле давления (0,3 кг/см2 минимум) и счетчик моточасов для анализа загрузки ( по пункту 6,7):mad:
к Овну
в одном из прайсов упоминается УФ монитор
прошу ссылку для ознакомления
-
поставьте пч, с дросселем и датчиком давленияс подогревом шкафчика.
просто поймите, что на эксплуатации бр вы отдадите деньги в сумме еще большие.за электроэнергию, замену насосов (вы их "клацаете"), и зимние проблеммы с башней, чинку гидравлики, на зп касты электриков и канальщиков.
-
Был похожий случай. Скважина 95м, насос на глубине 70 м. Насос 3 фазный 5,5 кВт. Было поставлено: 2 поплавка в башне (овеновские ПДУ) САУ-М7.Е в колодце, пускатель TESYS U с блоком управления типа LUCM. Работает год без обслуживания вообще. Бюджет шкафа автоматики 20 килорублей.
-
Важна ДИАГНОСТИКА насоса и трубопровода и ЗАЩИТА двигателя погружного насоса .
смотрите первый посыл.
а здесь после перевыборов нет и Дооооооолго не будет денег.
:-)) будьмо
-
фазовые превращения
Коллеги, не забудьте что вода, если она стоит в задвижках, датчиках и т.д замерзает и расширяется в объеме.И потом уже эти железяки просто не работают.