можно ли, в ручном режиме, управлять к1 и к2?
нужно ли для этого писать программу?
Вид для печати
можно ли, в ручном режиме, управлять к1 и к2?
нужно ли для этого писать программу?
непосредственно функции включения выключения выходных элементов нет.
есть возможность управления вручную выходной мощности.
это единственное мнение? мне нужно измерить длинну входа выхода экрана без написания программы а просто ручным управлением....
т.е. что мне дасть если я буду управлять только мощностью? должны ли срабатывать реле к1 и к2 при этом?
это мнение продукт-менеджера по данному продукту...
что мешает поставить датчик положения чтобы не сломать ваши экраны и управлять вручную мощностью от 0% (закрыто) до 100% (открыто)??? выходные реле будут срабатывать соответственно.
у вас уже есть трм151? потому что точно такой же функционал есть и в трм12, но он значительно проще.
всё дело в том что у нас аппрат трм 151-06 других нет))))
спасибо большое за ваш ответ.
если не нужен автоматический режим, то почему не поставить кнопки?
у нас нет тд на время входа выхода экрана, которые нам нужны для программирования трм
необходимо закрыть задвижку, зайти в "режим ручного управления выходной мощностью" пункт 12.5 вашего руководства по эксплуатации. провести последовательно все изложенные там пункты и таким образом сможете вычислить время хода и его запрограммировать.