Подскажите, пожалуйста.
ОВЕН ПЛК100, взаимодействующий по Ethernet через OPC-сервер с программой.
Можно ли в программе менять IP-адрес контроллера или это возможно только через CodeSys?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста.
ОВЕН ПЛК100, взаимодействующий по Ethernet через OPC-сервер с программой.
Можно ли в программе менять IP-адрес контроллера или это возможно только через CodeSys?
Адрес контроллера можно сменить в
1) В пользовательской программе на ПЛК путем обращения через библиотеку SysLibFile к файлу local_addres.dat
2) В среде CoDeSys через PLC_Browser
огромное спасибо. заработало!