Возможно ли подключить тензодатчик http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=178 через Универсальный нормирующий преобразователь НПТ1 к ТРМ 200?
Вид для печати
Возможно ли подключить тензодатчик http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=178 через Универсальный нормирующий преобразователь НПТ1 к ТРМ 200?
у нпт1 нет входного сигнала типа напряжение, только термопары и термосопротивления. термопарный вход как правило нелинеен, кроме по моему тжк. можно попробовать напрямую к трм200 по входу -50..+50 мв, но наверняка встанет проблема с сопротивлением нагрузки и помехозащитой. там же на сайте предлагается преобразователь в 4-20 ма, после которого вполне подойдет трм200
спасибо за ответ. вопрос цены. :)
Тензодатчики имеют настолько низкую чувствительность, что даже пульсации типового источника питания оказывают на точность измерения большое влияние, поэтому ИМХО трм не подойдут никакие.
Придется-таки дождаться давно обещанного МВ110-224.1ТД, а за ним и МВ110-224.4ТД.:rolleyes:
зачем дожидаться =) http://www.owen.ru/news/16974403