МПР51-Щ4 выходные ключи.
При включенных транзисторных ключах
Т1 иТ2 на которых сидят релюшки, при работе прибора
происходит их периодическое отключение, затем они
снова включаются. Кто может пояснить счем это связано.
Может быть с помехами по питанию? Хотя прибор запитан
через фильтр БСФ-Д2-06.
-
Отключение транзисторных ключей происходит через определенное (постоянное) время или хаотично?
-
Хаотично. Перидичности нет.
-
Вы можете, то вышлете список параметров, которые Вы задали в прибор на адрес zoya@owen.ru или выложить их сюда?
-
Скорее всего отключение транзисторных ключей происходит в момент перехода программы прибора с одного шага на другой, это один из недостатков МПР 51.
-
Вложений: 1
МПР51-Щ4
Нет, не вовремя перехода с шага на шаг.
Параметры приложены.
-
Нет, не вовремя перехода с шага на шаг
если прибор смонтирован в одном ШУ с реле и пускателями то скорее всего это ВЧ помехи.
-
Как еще с ними бороться ведь БСФ-Д2-06 стоит?
-
Вы работаете через БКМ-1?
-
Нет.Блок питания Owen БП15Б-Д2-24,
реле на 24вольта.