нужно сконфигурировать плк100 как мастер сети, мдвв 2 шт. по Rs-485 и ип-320. помогите разобраться!
Вид для печати
нужно сконфигурировать плк100 как мастер сети, мдвв 2 шт. по Rs-485 и ип-320. помогите разобраться!
Вам так сложно воспользоваться поиском? Стабильно раз в неделю создаются темы с одними и теми же вопросами.
По ссылке ищите примеры. Они там есть и для МДВВ, и для ИП320.
ИП320 лучше сделать мастером для ПЛК (по RS-232), т.к. в режиме slave он очень тормозит. В свою очередь ПЛК будет мастером для МДВВ (по RS-485).
Пример работы ИП320+ПЛК
http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
ПЛК+МДВВ
http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8