Помогите пожалуйста, приобрели много ТРМ-138- при наладке на объекте при работе с рацией вблизи него-срабатывают выходные реле, как с этим бороться???
Вид для печати
Помогите пожалуйста, приобрели много ТРМ-138- при наладке на объекте при работе с рацией вблизи него-срабатывают выходные реле, как с этим бороться???
Приборы стоят в металлическом шкафу? Линии связи датчики-прибор экранированы?
Да, приборы стоят в металлической панели, все линии от датчиков (4-20 мА) в экране, причем каждая жила(Кабель КУГВЭВ), экран заземлен с обоих сторон.