-
связь укт38 с ас2
добрый день. имеется следующая проблема:
закупили 10шт укт38щ4 и 2 ас2. все соединили согласно прилагаемым схемам. в заявленных тех. характеристиках на укт и ас2 линия связи между ними по Rs232 - не более 1000м. в действительности уже при длинне кабеля 100м начинаются сбои, приборы (укт) не обнаруживаются.
отсюда вопрос - дело в кабеле, либо производитель нагло врет?
-
интерфейс между ас2 и прибором называется "токовая петля"
"не обнаруживаются"-использовать кабель с большим сечением.
"сбои" - уменьшить скорость обмена, параметр р04
а также в орм увеличить время опроса входов.
неоднократно монтировали такую связку, в качестве кабеля связи на предприятии старые алюминевые жилы сечением около 1 мм.
-
в условиях мастерской - все работает на кабелях 30м. но в цехе - расстояния от ас2 до укт более 150м. изменяли скорость P04, время опроса, пробовали экранированный кабель. пишет то "прибор не найден", то ~1637 град.
-
та же проблема, ещё интересно, почему на сайте в описании ас2 значится, что длина линии связи с прибором по токовой петле - не более 1000 м., а в описании к ас2-м - не более 3м.?
-
у меня работает на экранированной витой паре, заводских настройках, длина линии метров 120. есть но... экран заземлён в одной точке, даметр-0.75мм.кв., прокладывал отдельно от силовых линий.
-
у меня подключены укт38 с длиной около 100м, использовал обычную компьютерную витую пару по 2 жилы на + и - ток петли.
полет нормальный
-
добрый день!
похожая проблема и у нас наблюдается.
задействованы 3 прибора укт38 (из одной поставки). один прибор передает данные на компьютер, остальные 2 - не отвечают. тот прибор, что передает данные, подключен к первому каналу ас2
расстояние от приборов до ас2- около 100 м. кабель экранированный, сечение 0,75.
адрес у всех приборов одинаковый - 71.
скорость тоже одинаковая - 9600. пробовали уменьшать до 1200.
пробовали смотреть обмен осциллографом. от ас2 импульсы просматривались ровные (видимо это сигналы запроса данных идущие от ас2 до укт38). на первом канале картина, просматриваемая на экране осциллографа отличается от остальных каналов (похоже, что ас2 на свои запросы получает ответы).
пробовали перекидывать концы кабеля с второго канала ас2 на первый канал - прибор по-прежнему ничего не показывал.
взяли укт38 из зипа, подключили его рядом с компьютером - работает нормально. отнесли этот прибор и поставили взамен неработающего - прибор тоже не стал работать.
в программном обеспечении время опроса установлено на значение 30 сек.
в чем может быть причина? какие еще способы локализации проблемы можно попробовать?
-
Поднимаю тему. Такая же проблема. В наличие 2шт УКТ38. Возле ПК на столе работают оба. Если подключать в цеху, то ОРМ ведет себя так -- путает показания с УКТ38, пишет "Прибор не найден". Если оставить один прибор, то показания более стабильны, но все равно пишет "Прибор не найден".Период опроса УКТ38 одна минута, скорость 1200.
-
Какой адаптер сети используете? Какое расстояние от УКТ38 до ПК? Каким кабелем прокладывали линию?
-
Адаптер АС2. Расстояние -- метров 50-60 Кабель -- витая пара