трм 133
подскажите, пожалуйста, какой тип датчика необходимо программировать в параметре in-t при настройке входов. В переделываемой системе приточки ранее были смонтированы датчики фирмы Regin: датчик приточки TG-K330 0-30 гр.Цельсия (15-10 кОм), датчик накладной обратки TG- A130 0-30 гр.Цельсия (15-10 кОм), и датчик уличный TG-UN/PT 1000. пробовали и при двухпроводном, и трехпроводном подключении, показывает или неисправность, или совершенно другие значения температуры. Или надо покупать датчики овен?
-
См. типы датчиков которые можно подключить к нему
http://www.owen.ru/catalog/55642916
Очевидно, что датчики, кроме PT1000 не подходят
Если есть проблемы с монтажом - можно купить таблетку (сопротивление в ток 4-20 мА) или датчик поменять(как Вам проще).
-
так же где то в форуме был пример как датчик Ntc\ptc приводили к нормальному виду шунтированием...
хотя конечно лучше поменять. цена вопроса за датчик - 250 - 700 р с ндс
-
спасибо, закажу датчики овен.