имеется трехходовой кран Esbe, соответственно мучителен выбор привода к нему... то ли 30 сек на открытие то ли 60 или 120?
с каким приводом достигается оптимальная работа контроллера?
Вид для печати
имеется трехходовой кран Esbe, соответственно мучителен выбор привода к нему... то ли 30 сек на открытие то ли 60 или 120?
с каким приводом достигается оптимальная работа контроллера?
Дайте существенное единичное воздействие, далее пишите показания температуры. На основании показаний - кривая Температура(время). Постройте прямую касательную прямолинейному участку разгона. Время от начального воздействия до пересечения прямой с горизонтальной касательной к установившемуся значению температуры и есть Ti в ПИД регуляторе. Время хода задвижки должно быть <= Ti.
спасибо, я понял! ))