Существут задача, контроль 6-ти уровней в резервуаре. Для её решения предпологается взять два блока САУ-М6 и объеденить их общий вывод (1) на общем электроде. Вопрос в том смогут ли они нормально работать при такой схеме. :confused:
Вид для печати
Существут задача, контроль 6-ти уровней в резервуаре. Для её решения предпологается взять два блока САУ-М6 и объеденить их общий вывод (1) на общем электроде. Вопрос в том смогут ли они нормально работать при такой схеме. :confused:
если все датчики стоят в одном резервуаре, то можно общий электрод подключить на два прибора сау-м6. и оба сау-м6 будут отлично работать при такой схеме.
;) Спасибо, что развеяли мои :confused: . А Вы не вкурсе e-mail тех. поддержки "ОВЕНА" - support@owen.ru действительный?
Да, действительный.
Так же все адреса сотрудников тех. поддержки Вы можете посмотреть здесь: