вопрос по взрывобезопасному исполнению?
всем добрый день! если кто в курсе, подскажите...вот у нас сейчас стоит задача по автоматизации процесса очистки с применением пожаровзрывоопасных растворителей. для этих целей пока планируется использовать, помимо набора датчиков и исполнительных элементов, плк - 100, два модуля мдвв и, скорей всего, панель оператора сп-270. в плане дальнейших решений пока ничего не могу сказать, поскольку сам впервые сталкиваюсь с подобной задачей. смотрели на баръеры искрозащиты, но в качестве вторичных преобразователей - приборов овен, там не значится плк да и модуль мдвв тоже, только мва8. конечно, применение модуля мва8 может быть и решило часть проблем, но, помимо аналоговых, у нас еще используются и дискретные датчики. может, в этом плане есть какие-то дополнительные решения?