проблема с 11 битным адресом мву8
Добрый день! недавно приобрели несколько мву8 с прошивкой 2.03 и столкнулись с такой проблемой: не меняя в настройках сети ничего кроме длины сетевого адреса с 8 на 11 бит прибор пропадает (его не видно в сети) и только с установленной перемычкой Jp2 и заводскими установками сети появляется (видится). видно, что длина сетевого адреса поменялась с 8 на 11 бит, и пока не вернешь это значение в начальное (8 бит) с прибором связаться не возможно :( ... Конфигуратор версии 2.0.0.10. при опросе прибор в сети один. может кто подскажет что это может быть? с другими приборами мву8 с прошивкой 1.00 проблем нет.