очень прошу сообщить входное сопротивление канала аналогового входа плк150. нужно для оценки возможности подключения датчика с выходным сигналом 0...10в и выходным током не более 0,1 ма. интересно также было бы знать входное сопротивление мва8.
Вид для печати
очень прошу сообщить входное сопротивление канала аналогового входа плк150. нужно для оценки возможности подключения датчика с выходным сигналом 0...10в и выходным током не более 0,1 ма. интересно также было бы знать входное сопротивление мва8.
поддерживает...
работает...
МВА через http://www.owen.ru/device/14973792Цитата:
Типы поддерживаемых унифицированных входных сигналов: Напряжение 0...1 В, 0...10 В, –50...+50 мВ
Ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА
Сопротивление 0...5 кОм
в чем проблема?
ЗЫ: читайте руководства по эксплуатации, там всё описано...
руководства выложены на сайте...
Вы невнимательно прочитали вопрос. Обращаю Ваше внимание, что проблема не в диапазоне 0-10 В, а в том, что датчик может обеспечить только 0,1 мА на нагрузке. Поэтому нужно
Rвх>100 кОм. В руководстве по эксплуатации ПЛК150 входное сопротивление канала AI вообще не указано!!!
Уважаемые господа модераторы и участники форума!
помогите восполнить недостаток информации в РЭ контроллера ПЛК150.
прошу ответить на следующие вопросы:
1) каково входное сопротивление Ai (аналогового входа) при настройке его на диапазоны 0...10 В и 0...1 В?
2) каковы допустимые пределы напряжения входного сигнала при включенном питании плк150? (речь идет не о диапазоне измерения, а о напряжениях безопасных для канала!)
3) каковы допустимые пределы напряжения входного сигнала при выключенном питании ПЛК150? (снова речь не о диапазоне измерения, а о напряжениях безопасных для канала).
неплохо было бы знать подобную информацию и о входных токах Ai в режиме измерения тока. совсем хорошо, если такая информация будет и об Ai в МВА8.
без этого невозможно правильное применение ПЛК150 в качестве средства измерения (нельзя рассчитать погрешности и оценить влияние ПЛК150 на измеряемую величину), также трудно угадать, как обеспечить его собственную безопасность.
подобный вопрос я уже задавал в разделе "эксплуатация" но он остался без ответа!
1. Диапазон 0…1В, Rin – более 10 Мом
2. Диапазон 0…10В, Rin = 10.16 кОм +\- 35 Ом, по ГОСТ26.011 нагрузочное должно быть не менее 2кОм
3. При включенном питании ПЛК150 Uin max = 12В
4. При выключенном питании ПЛК150 Uin max = 0,5В.
5. Токи утечки в режиме измерения тока ПЛК150 (наверное это имелось ввиду) не более 50нА
Благодарю за быстрый и полный ответ!
Еще два вопроса:
1) Относятся ли указанные величины Rin и Uin и к соответствующим диапазонам МВА8 и MV110? Или там другие (тогда какие?)? Хотелось бы видеть все это в РЭ ПЛК и модулей.
2) Можно ли использовать делитель РД10 для расширения входного диапазона 0...10 В ПЛК150 до 0...100 В. К сожалению, в РЭ и паспорте РД10 не указано максимально допустимое входное напряжение. Нет и размеров, чтобы оценить возможность подключения к контактам ПЛК. Конечно до 100 В - это преувеличение: резисторы на фотографии РД10 на 5 Вт никак не тянут. Но может быть 20 В можно будет померить?
уважаемые модераторы и уачстники форума!
три недели жду ответа на последние вопросы
(об Ai мва8 и о делителе напряжения рд10).
пожалуйста, ответьте кто знает!