Предыстория такая: к ПЛК-150 подключен МВА8, который собирает показания с 5-ти датчиков температуры (ТСМ). На аналоговые входы ПЛК заведен сигнал 0-10 В.
ПЛК по Ethernet соединен с компьютером, на нем стоит ОРС Кодесис и МастерСкада.
Иногда (см. приложенный график) происходят выбросы температуры на 3-15 мин по времени и на 1-5 оС по амплитуде. При этом сигнал со входов ПЛК не искажается (коричневое перо).
Связать такие данные с работой другого оборудования не получается.
Единственная закономерность, какую удалось придумать - температура воздуха в операторской. В жаркие день (+40-45 оС) может быть до 5 таких выбросов, если прохладная ночь - и 18 часов работает без проблем.
Бред конечно, но проблема стоит. Подскажите, где можно искать причину?