Среда v2.3.9.9 плк100 rl прошивка 2.10.5 выкладываю два проекта один компилится нормально второй с ошибкой, почему?
Вид для печати
Среда v2.3.9.9 плк100 rl прошивка 2.10.5 выкладываю два проекта один компилится нормально второй с ошибкой, почему?
1) Удаляем таргет через InstallTarget
2) Ручками стираем папку C:\Codesys\Targets\PLC100.R_L
3) Проставляем таргет заново.
4) Extras - standart configuration в проекте
Вуаля - все работает
огромное "спасибо" за ответ. п.4 вы грохнули конфигурацию -собственно при компиляции которой и возникает ошибка!. и связана эта ошибка вероятно с выравниванием адресации выходов при автоматическом их расчете. пока ничего не работает. побороть это можно только внесением допольнительных регистров в обмен, именно поэтому я привел пример двух конфигураций.
Проект в более полном объеме. Пробовал с доступными таргетами и версиями codesys. Компилится с ошибкой в конфигурации 3454.
за "спасибо" спасибо :)
забирайте проект.
извените пожалуйста, не могли бы повторить, архив не распаковывается
Переименyйте из .rar в .pro
Не получается открыть конфигурацию "Ошибка при чтении конфигурации ПЛК! Файл описания модуля «Module.Root» не найден."
повтор еше раз
спасибо все заработало. хотя я так и не понял почему не компилится проект "ошибка 3454"(см. выше)