Мы установили программу сбора данных для приборов ОВЕН (v 1.2), но возник один вопрс: каждые сутки меняются цвета температурных графиков, что необходимо сделать, что бы цвета не менялись?
Вид для печати
Мы установили программу сбора данных для приборов ОВЕН (v 1.2), но возник один вопрс: каждые сутки меняются цвета температурных графиков, что необходимо сделать, что бы цвета не менялись?
наши инженеры работают над этим. вскоре проблема будет исправлена.
"меняются цвета температурных графиков"
напишите на soft@owen.ru, я вам вышлю версию, в которой этот баг исправлен, либо подождите пока мы ее потестируем и выложим на сайт.
здравствуйте, илья глан!
спасибо за своевременную помощь, цвета температурных графиков не меняются, но возникла другая проблема:
с 00.00 ч. до 08.00 ч. в архиве нет записи графиков температур, т.е. информация не считывается ( пока не пошевелят "мышкой" ).
--
андрей владимирович гущин.
здравствуйте Андрей Владимирович
Если не трудно, вышлите файл архива 2 дней, что бы видно было в каком месте нет данных. Так же вышлите файл конфигурации ОПМ для данного архива.
Просто нам не удается добиться повтора вашей ошибки в пропадании записи в базу данных. Если у вас к вашей ошибке есть более поробная информация как она проявляется, то просьба описать.
по поводу файлов, вот моя почта a.faevcev@owen.ru
Андрей
Здравствуйте, Андрей!
Высылаю Вам архивы двух дней и файл конфигурации ОПМ для данного архива.
Ошибка проявляется таким образом:
Запись процесса идет до 24 ч. 01 мин., после этого времени перестает
архивировать. Запись возобновляется если кто-нибудь
пошевелит "мышью". Данная ошибка стала проявляться после того как
устранили проблему со сменой цветов температурныч графиков.
--
Андрей Владимирович Гущин.