прибор может выключиться в любое время ошибок не вижу ,пуск ,программа начинается с начала
Вид для печати
прибор может выключиться в любое время ошибок не вижу ,пуск ,программа начинается с начала
мпр51 очень не любит, когда рядом с ним срабатывает силовая автоматика, контакторы, реле и т.д.
в свое время проблему постоянных вылетов его по аварии мы решили выносом мпр51 в отдельный заземленный шкаф и гальванической развязкой.
есть возможность просто отнести сам прибор метров на 5 от его штатного места?
сегодня сходил и посмотрел старую камеру там регулятор тр 8060-м1 и между термопарами и блоком регулятора на каждый канал поставлен самопальный блочок ,2 конденсатора,броневой тр-ор,2 конденсатора ,--что это может быть технолог говорит пока не поставили этот блок было такое же отключение