переход на ТРМ12usb с ТРМ212: проблемы
Вышел из строя ТРМ212 и логично бы использовать вместо него ТРМ12 с USB. До опробования ПИД регулятора
еще не дошли, но уже проблемы.
Связь с ТРМ212 была по RS485 протокол ASCII, NO Parity, 7 bits, 2 стоп бита.
Как это сделать на ТРМ12 не нашёл. Если выбираешь протокол ASCII, 7 бит, то NO Parity там нет, надо выбрать или
проверку по четности или по нечётности (вот перечень: 7e1, 7e2, 7o1, 7o2, 8n1, 8n2, 8e1, 8e2, 8o1, 8o2). Ну выбрал по чётности 7e2(ясно что авантюра, но что делать) и .. не работает. Что делать теперь? Проверил MasterOPS: опрос идёт и всё хорошо, но в OPS можно установить "контроль чётности не используется" а в ТРМ12 нельзя. Почему нет преемственности с ТРМ212!? А может что-то можно сделать? Подскажите... Иначе придётся переделывать старую программу на ПЛК, перепрограммировать протокол ещё на 7 устройствах..