Так понял что ПР225-230.1208.01.2.0 совместим исключительно с датчиками от 500 ОМ. Рассматриваю его с ДТС335-РТ1000.В3.100. Вопрос в том, что какой будет диапазон измерений? В РЭ к ПР225 указано −200…+850 °C, к ДСТ -50…+500 °C?
Вид для печати
Так понял что ПР225-230.1208.01.2.0 совместим исключительно с датчиками от 500 ОМ. Рассматриваю его с ДТС335-РТ1000.В3.100. Вопрос в том, что какой будет диапазон измерений? В РЭ к ПР225 указано −200…+850 °C, к ДСТ -50…+500 °C?
Так или иначе верхнюю и нижнюю границы датчика в настройках аналогового входа нужно установить всоотвествии с датчиком??
Это творцы виноваты, они так натворили, при выборе датчика, например РТ1000, настройки(диапазон) для токового датчика лучше скрывать, хотя бы сделать неактивными, совсем недавно аналогичный вопрос возникал, в смысле, это будет продолжаться, если не сделать по-человечьи, как я написал!