Программы - сброс счетчика в МВ110 по времени
Задача - сбрасывать счетчик в МВ110 два раза в сутки. Написал пробную программу со сбросом в фиксированное время. Компилируется, но не работает. Буду рад совету.
// Внимание!!! Не изменяйте сигнатуру функции!!!
var
hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys : word;
work: boolean;
procedure Init; cdecl; export;
begin
// Функция инициализации глобальных переменных пользователем
end;
// Внимание!!! Не изменяйте сигнатуру функции!!!
procedure UserFunction; cdecl; export;
begin
DecodeTime(Time, hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys);
work := ((hh_sys = 13) and (min_sys=01) and (ss_sys =0) and (ms_sys =0));
if (work) then
begin
dp400cd:=0;
dp400cp:=0;
end;
end;
№ Имя Формат Тип Прибор Параметр Описание
1 dp400cd UINT Выход DoyPack-450KL 400g MB110 DoyPack 400g счетчик доз | r.Cou.6
2 dp400cp UINT Выход DoyPack-450KL 400g MB110 DoyPack 400g счетчик пакетов | r.Cou.8