добрый день не подскажите кто ни будить делал на пр200 Регулирование давления (3 насоса) по аналоговому датчику давления как правильно его сделать
добрый день не подскажите кто ни будить делал на пр200 Регулирование давления (3 насоса) по аналоговому датчику давления как правильно его сделать
СУНА-121 https://owen.ru/product/suna_121
или
СУНА-1222 https://owen.ru/product/suna_122
Делал. На ПР200, а потом перешёл на ПР205 - несоизмеримо удобнее.
Правильнее делать по техническому заданию заказчика с консультацией у технолога. Звучит банально, но это реально так.
Заказчик (технолог) опишет:
- состав датчиков и исполнительных механизмов
- перечень технологических сигнализаций и блокировок
- состав и алгоритмы работы регуляторов (регулирование давления воды в коллекторе, регулирование количество одновременно работающих регуляторов, режим "сна", АВР, заполнение насосов водой вспомогательными вакуум-насосами, алгоритмы открытия и закрытия задвижек после насосов и пр.)
- в каких состояниях (например, останов, разгон, работа, торможение) и режимах (например, исправен, неисправен, ремонт) могут находиться насосы
- в каких состояниях и режимах могут находиться регуляторы (например, для АВР насос может быть основным, готовым к пуску, резервным)
- требования к ведению журнала событий (блокировок, отказов) и глубину их хранения во времени
- требования к режимам работы исполнительных механизмов (дистанционный-местный, ручной-автоматический)
- требования к проверке всех исполнительных механизмов
- требования к использованию панели оператора, а значит и составлению карт информационного обмена (Modbus регистров)
- требования к использованию облачных сервисов (например, OwenCloud)
После получения ответов на эти вопросы и будет возможность начать проработку проекта.
Например, заказчик считает необходимым работу с облаком, иметь регуляторы давления, каскада (с режимом "сна"), открытия задвижек после насосов, для блокировок и сигнализаций настраивать уставки и задержки, для датчиков настраивать диапазоны измерения и постоянные фильтра, управлять из панели (облака) всеми исполнительными механизмами в дистанционном ручном режиме. После подсчёта переменных (параметров настройки) выяснится, что ПР200 имеет 128 байт (64 регистра = 32 float числа) сетевых переменных и этого недостаточно для обмена - и нужно или менять контроллер или писать на форум требования по исправлению ситуации и предоставления решения.
Т.е. всё упирается в ТЗ.
Если же вопрос - какую скорость подавать на ПЧВ - разную или одинаковую? Чаще всего на одинаковые насосы подают одинаковую скорость. Читал мнение, что нужно поддерживать после насосов одинаковые давления, а значит иметь несколько независимых ПИД. Тогда не будет ситуации, когда один насос передавил другой и закрыл ему обратный клапан.