Автоматизация контроля температуры и выдержки.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В данный момент печью для закалки управляет ТРМ500 без wifi с термопарой ДТПК081-09.524 0,1 , через пускатель. Как то управлять или получать данные с данного прибора невозможно. Есть свободный ПР225-230.1208.04.1.0, но подключить к нему термопару на прямую - нельзя. Можно воспользоваться нормирующем преобразователем НПТ-2.45.1.2, но смущает, что на термопаре написано "0...900 (+1100) С", а при выборе преобразователя ближайшее подходящее значение 45 - "0...+1000 С", на сколько точной будет такая связка? Второй вопрос, как лучше и правильнее сделать, на ПР225 с встроенным ПИД + нормирующий преобразователь или вместо преобразователя купить 2ТРМ0 и по RS485 им управлять с ПР225?