Вложений: 4
МВ110-224.8А и скачки показаний всех датчиков
Доброго времени суток всем.
Собираю щит управления водоподготовкой для личного пользования на даче)
в ЩУ стоит МВ110-224.8А и ПР225-230.1210.02.2.0 220В
Все аналоговые датчики заведены на МВ110: 4шт. ТС и 3шт токовые 4..20мА (преобразователи давления)
Вполне успешно читаю данные по RS485 на ПР225 и далее на панельке оператора HMI и в Овенклауд тоже.
В рандомный момент все токовые датчики на ПР-225 дают показания х 10крат, а все ТС дают показания /10крат. Через секунду опять стандартные показания, и так может колебаться минут 20. Ни одно событие в системе электроснабжения привязать пока не смог к этим сбоям. Могут быть раз в двое суток, могут быть несколько раз в час...
Нид хелп
В атаче: схема ЩУ, два конфига, выгрузка графика переменных с МВ110 с Овенклауда, где отчетливо видно прыжки значений температуры и давления.
Могу докинуть owle, но тут явно проблема где-то ниже по стеку.
Собираю я все по мануалам, опыта в автоматике нет, только в электрике. 100% где-то упустил важное.
Для питания токовых датчиков и самого модуля МВ110 сейчас использую 230AC-24VDC XDR-150E-24, на нем же висит все остальное с питанием 24VDC, врочем на схеме всего это видно