ПЛК110-30-ТЛ и протоколы счётчиков
Здравствуйте. Столкнулся с подобной ситуёвиной. На объекте 2 идентичные блочки. ПЛК110-30ТЛ, ТРМ, пара модулей DI-DO, hart преобразователь, СЭТ-4ТМ. В блочке номер 1 все данные получаю - отдаю, без проблем. В блочке 2 дискреты, ТРМ, hart всё ОК, СЭТ связь отсутствует периодически приходят какие то данные и пропадают. Думал проблема в настройках, по пунктам сравнил с блочкой 1, всё идентично (кроме соответственно адресов счётчика). Возможно проблема в счётчике, сравнил настройки - идентичны, счётчик через родную прогу общается без проблем. Беру конфигурацию с блочки 1 заливаю в плк блочки 2, всё тоже самое, все общаются кроме СЭТа. Беру ПЛК с блочки 1, ставлю в блочку 2 и всё чудесно отображается, что на своей конфигурации, что на конфигурации 2-го ПЛК. Отсюда вопрос как быть и что с этим делать, есть ли возможность перепрошить данный ПЛК так как ошибка предположительно программного характера.