Вложений: 2
Нежелательное свечение светодиодных ламп при работе от ПЧ
Добрый день.
Прошу помощи по избавлению от Лукавого.
Во время работы щита при управлении двигателем от преобразователя частоты происходит самопроизвольное свечение (не в полную силу, процентов 10-30 от номинального) соседних светодиодных ламп, у которых назначение совсем иное. Очень нужно избавиться от данной проблемы, чтобы в процессе работы не вводить оператора в заблуждение.
Лампы на 230В АС. Артикул: 25002DEK. При необходимости могу их разобрать для понимания внутренней схемы, если задача этого требует.
На просторах интернета есть несколько вариантов решения данной проблемы, описанных поверхностно: резистор параллельно LED лампе, резистор последовательно лампе, конденсатор параллельно, RC цепочка в параллель. Но все без четких параметров всех этих активно-пассивных элементов
Фото во время работы во вложении. Схема тоже.
Ссылку на видео также прилагаю.
Если нужна доп информация - готов все предоставить.
Заранее благодарю
Вложение 89003
Вложение 89004
https://drive.google.com/file/d/1Nw_...w?usp=drivesdk