Добрый день, ОВЕН ПЛК160 [М02] перезагрузка с интервалом в 50 дней, происходит перезагрузка непредвиденная что это может быть? CodeSys 2.3. Доступа к файлу логов нет. Есть ли какие то пути диагностировать проблему.
Вид для печати
Добрый день, ОВЕН ПЛК160 [М02] перезагрузка с интервалом в 50 дней, происходит перезагрузка непредвиденная что это может быть? CodeSys 2.3. Доступа к файлу логов нет. Есть ли какие то пути диагностировать проблему.
С большой вероятностью это вот ЭТА проблема, ждём результатов
То есть мне обновить прошивку самого ПЛК? Где взять список прошивок, и как узнать какая стоит у меня?
То есть мне обновить прошивку самого ПЛК? Где взять список прошивок, и как узнать какая стоит у меня?
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. Коллеги вышлют предрелизную версию, в которой проблема перезагрузки 49 дней решена.