Раньше не работал с ИПП120, не могу разобраться почему читается непонятное число,
помогите новичку.
В данном примере на экране ИПП набрано 0.002
Вид для печати
Раньше не работал с ИПП120, не могу разобраться почему читается непонятное число,
помогите новичку.
В данном примере на экране ИПП набрано 0.002
Мастер читает регистры в неправильном порядке - 126F 3B03 вместо 3B03 126F
Вложение 88173 Вложение 88174
Поменяйте в настройках UMD параметр "Byte Sequence"Вложение 88172
Поставьте в UMD настройку Native, вместо Trace Mode. При передаче по Модбас регистры (байты) могут поменяться местами, Вложение 88175
что у вас и произошло, регистры переставлены. На скрине 4 возможных варианта, 1234 это номера байт полученные по Модбас.
Поменял на native, получилось вот так:
Спасибо, все верно.
Теперь вопрос как записать в эту переменную
Если добавить real output module с тем же адресом 512, не получается ввести новое значение на дисплее
Наверное надо вместо By poll time сделать By command?